제이앤지 로고

  • 회사소개
  • 사업분야
  • 설치현황
  • 자료실
  • 고객센터

사업분야

에너지 절약으로 환경보호에 앞장서는 기업이 되겠습니다.

지열원 시스템


지열히트펌프 시스템 개요

  • 열원 : 지하를 구성하는 토양, 암반 및 지하수가 가지고 있는 열에너지원으로 태양열의 51%를 지표면과 해수면에서 흡수 저장된 열원으로 지표면에서 500m 이하의 천부지열을 활용
  • 온도 : 지하 10m 이하부터는 12℃ ~ 17℃로 일정한 온도를 유지하여 상대적으로 겨울에 따뜻하고 여름에는 시원한 특성을 가지고 있음
  • 활용 : 연중 15℃ 내외로 유지되는 지열에너지를 히트펌프와 같은 에너지변환장치를
    이용하여 건축물의 냉난방에 활용.
  • 방법 : 지중열교환기를 지중에 매설하여 지열히트펌프와 열교환하는 방식
  • 구성 : 지중열교환기, 지열히트펌프, 실내냉난방, 배관으로 구성

지열히트펌프 시스템 특징

안전성

  • 연중 평균온도 15℃를 이용
  • 기후 및 장소의 영향이 적음
  • 내구성이 높고 수명이 김
  • 화재나 폭발의 위험이 적음

경제성

  • 성능계수(COP)가 높아 경제적임
  • 기계실 면적을 최소화 가능
  • 화석연료를 사용하지 않음
  • 예비 설비가 불필요함

친환경성

  • 화석연료를 사용하지 않음
  • 배기가스등 오염물질 미배출
  • 도심열섬화 현상 방지
  • 친환경냉매 사용.

편리성

  • 한대로 냉난방 및 급탕 가능
  • 잔고장이 적어 관리인원 적음
  • 냉난방 운전 조작이 쉬움
  • 설비에 대한 유지관리가 용이

지열히트펌프 시스템 분류

분류 구분 개념도 특징
에너지 공급 방식 물 대 공기 방식
  • 열원측(1차측)이 수배관 이며 부하측(2차측)이 냉매 배관으로 구성되어 있음
  • 실내측이 냉매 배관이므로 실내 설치 공간을 최소화 할 수 있으며 기계실에 추가 장비가 없어서 시스템이 간단.
  • 동절기 동파 및 누수등의 문제가 발생하지 않아 유지관리가 용이.
  • 개별적인 룸 운전제어 및 존별 정밀 제어가 용이.
  • 물-물 방식에 비해 초기 투자비가 절감되고 연간 운전비가 저렴.
물 대 물 방식
  • 열원측(1차측) 및 부하측(2차측) 모두 수배관으로 구성되어 있음
  • 바닥난방, 공조기등 다양한 적용이 가능하여 대형시스템에서 주로 적용
  • 냉난방 및 급탕 온수 등을 동시에 공급 가능.
  • 부분 부하 운전에 용이하며 장기간 사용해도 쾌적함
  • 2차측 실내기 증설이 용이하며 중앙제어 방식에 적합
열원 공급 방식 지중열 이용 방식
  • 지중에 수직으로 보어홀을 천공하고 지중열교환기를 설치하여 열매체를 순환시켜 히트펌프 또는 지중에 열을 전달하는 방식
  • 가장 일반화된 공법으로 국내설치 사례가 많고 신뢰성이 높음
  • 외기 영향 및 지하수 수위와 관계없이 안정적인 열원공급이 가능함.
  • 지중 열교환기의 유지관리가 불필요함.
  • 주기적인 지하수영향평가, 수질검사등의 법적 유지관리 절차가 필요없음.
지하수 이용 방식
  • 수직으로 지열 우물공을 설치하고 지하수를 취수하여 열교환을 한 후 지하수를 다시 동일한 지열 우물공으로 주입하는 방식
  • 가장 일반화된 공법으로 히트펌프에 지하수를 직접 이용하여 효율이 우수
  • 지하수 및 암반이 잘 발달된 지역, 대지면적이 작은 도심지역에 적합
  • 지하수위 및 수질에 따라 시스템 적용이 한정적임
지표수 이용 방식
  • 지중에 수평으로 PE파이프를 설치하여 부동액이 순환하면서 열을 방출 또는 흡수 하는 방식
  • 넓은 설치면적이 필요하며 시공이 용이하고 시공비가 저렴
  • 외기에 영향을 받으며 타 형태 열원대비 열 성능이 미흡
  • 국내 시공사례가 거의 없고 도심지에 설치가 어려움

지열히트펌프 시스템 구성

냉수 온수 냉매

지열히트펌프 시스템 설치

현장
진단

- 지형, 지질, 지하수 조사
- 수전용량 등 사전조사

시스템
설계

- 냉,난방 급탕 부하 계산
- 히트펌프 장비 선정
- 시험천공 및 열전도 시험
- 시스템 설계

천공
공사

- 천공 및 그라우팅 작업
- 지중열교환기 설치
- 누설 검사

기계실
공사

- 장비 설치
- 배관 설치
- 자동제어 설치
- 누설 검사

현장
진단

- 시스템 시운전
- 운전사항 기록
- 운전자 교육
- 인수인계

물대공기 지열히트펌프

모델 RGUW080C9C RGUW100C9C RGUW120C9E RGUW200C9C RGUW200C9E RGUW240C9C RGUW260C9E
히트펌프 용량 (kw) 냉방: 22.2,
난방: 21.1
냉방: 25.1,
난방 26.3
냉방: 30.1,
난방 29.9
냉방: 52.1,
난방 54.9
냉방: 55.8,
난방 55.5
냉방: 66.4,
난방 68.0
냉방: 71.4,
난방: 73.6
성적계수 (COP) 4.48/3.64 4.40/3.67 4.95/3.89 4.36/3.75 5.40/4.19 4.34/3.84 4.92/4.17
압축기 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤
유량 (LPM) 71 88 105 177 195 198 250
냉매 R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
제품 중량 (kg) 127 127 140 140 240 248 266
제품 치수 (W x H x D) 755 × 997 × 500 755 × 997 × 500 755 × 997 × 500 755 × 997 × 500 920 × 1,337 × 760 920 × 1,342 × 760 920 × 1,342 × 760
최대 배관 길이(m) 100 100 100 130 150 117 120
KS 인증 여부

물대물 지열히트펌프

모델 ACGR0259BA3 ACGR0359BA3 ACGR0409BA2 ACGR0509BA3 ACGR0559BA3 ACGR0609BA2 ACGR0809BA2
히트펌프 용량 (kw) 냉방: 80,
난방: 77
냉방: 114,
난방: 116
냉방: 140,
난방: 140
냉방: 160,
난방: 150
냉방: 183,
난방: 183
냉방: 210,
난방: 210
냉방: 280,
난방: 280
성적계수 (COP) 4.88/3.84 5.89/3.94 5.55/3.96 4.85/3.89 5.72/3.92 5.57/3.88 5.61/3.91
압축기 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤 인버터 스크롤
유량 (LPM) 262 366 454 513 593 680 908
냉매 R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
제품 중량 (kg) 360 733 733 733 1,100 1,100 1,466
제품 치수 (W x H x D) 630 x 1,897 x 902 1,260 x 1,997 x 902 1,260 x 1,997 x 902 1,260 x 1,997 x 902 1,890 x 1,997 x 902 1,890 x 1,997 x 902 1,890 x 1,997 x 902
법정 냉돈톤(RT) 9.39 18.78 18.78 18.78 19.96 28.18 37.57
KS 인증 여부

조달우수제품

인증서 구분 내용
지정번호 2018128
품명 지열에너지를 활용한 2단가열식 지열시스템
발급일자 2018-10-04
인증현황
  • NET(제1061호)
  • 성능인증(전북20170414-0-01호)
  • 특허(제10-1623746호)
  • 특허(제1616053호)
  • 특허(제1454282호)
  • 특허(제1525172호)
구분 물 대 공기 방식 물 대 물 방식
개념도
특징
  1. 건물부하의 냉방모드로 운전시 응축열을 지중으로 버리지 않고 급탕용 및 난방용 지열히트펌프의 증발기 가열원으로 재사용한다.
  2. 열원으로는 지열을 이용하며 실내 냉난방 공급은 냉매타입의 실내기를 이용한다.
  3. 실내측의 누수방지, 동파방지 등에 유리한 형태이다
  4. 지중 폐열을 회수하여 급탕 가열원으로 활용하는 옵션을 추가 적용할 수 있다.
  5. 급탕 및 난방이 필요한 건물에 적용시 전체 시스템의 성적계수(COP)를 높일 수 있다.
  6. 지열시스템의 수배관 회로가 단일 지열원펌프로 통합됨으로써 열원측 반송동력을 줄일 수 있다.
  7. 적용처: 중대형건물, 농업용 및 산업용 냉난방 시스템
  1. 건물 부하의 냉방모드는 운전시 냉.난방용 지열히트펌프의 응축열을 급탕용 지열히트펌프의 증발기 가열원으로 재사용한다.
  2. 열원으로는 지열을 이용하며 실내 냉난방 공급은 팬코일유닛(FCU) 및 공기조화기(AHU)를 이용한다.
  3. 급탕 및 바닥 난방이 필요한 건물에 적용시 전체 시스템의 성적계수(COP)를 높일 수 있다.
  4. 지열시스템의 수배관 회로가 단일 지열원펌프로 통합됨으로써 열원측 반송동력을 줄일 수 있다.
  5. 적용처: 대형건물, 농업용 및 산업용 냉난방 시스템